李倩 发表于 2013-10-9 10:00:55

直流偏磁问题的特点是什么?对于变压器的性能有什么影响?

刘蓓 发表于 2013-10-9 10:40:24

国内外研究和实际测量发现,地磁暴或直流系统接地极流过较大电流时导致中性点接地变压器中流过直流电流的主要原因。而目前广泛存在的是由直流输电系统引起的变压器直流偏磁问题,当直流输电系统以极大地回线方式或双极不平衡方式运行时,直流电流将通过接地极注入大地,经大地流到直流系统的另外一端。大量的直流电流从大地中流过会在流经的大地路径上产生电位差,尤其在接地极附件会产生直流电位,大地电阻率越高,电位也越高,影响范围也就越广。当变压器绕组中流过直流电流特别是流过超过其耐热程度的直流电流时,会对变压器的运行产生一定的影响,具体表现在以下几个方面:(1) 变压器损耗增加、温升增加、引发局部过热。变压器绕组中有直流电流流过时,激磁电流大幅增加,变压器磁通饱和,变压器绕组、铁心、油箱和夹件等结构件的涡流损耗增加,引起变压器顶层油温度的升高和绕组温度的升高,时间久后会导致局部过热。(2) 噪声增大。变压器绕组中有直流电流流过时,变压器铁心磁通饱和且有谐波分量增加,导致磁致伸缩加剧,噪声增大。(3) 震动加剧。变压器绕组中有直流电流流过时,变压器激磁电流畸变,导致磁致伸缩加剧,而漏磁通的增加导致绕组电动力增加,在一定程度上使变压器震动加剧。
页: [1]
查看完整版本: 直流偏磁问题的特点是什么?对于变压器的性能有什么影响?