王鹏 发表于 2013-5-3 16:27:59

EM231 RTD模块做温度测定时,热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?

陈荣莲 发表于 2013-5-3 16:30:59

应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。注意:EM231 RTD模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时,应禁止滤波功能。