研发埠's Archiver
社区
›
研发应用
› S7-200能否使用两线制的数字量(开关量)传感器?
王为人
发表于 2013-5-7 10:00:50
S7-200能否使用两线制的数字量(开关量)传感器?
邓超群
发表于 2013-5-7 10:03:10
可以,但必须保证传感器的静态工作电流(漏电流)小于1mA。西门子有相关的产品,如用于PLC的接近开关(BERO)等。
页:
[1]
查看完整版本:
S7-200能否使用两线制的数字量(开关量)传感器?