邓英超 发表于 2013-5-7 10:28:48

S7-200中,EM231模块上的SF红灯为何闪烁?

徐依淼 发表于 2013-5-7 10:42:00

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。