› 如图,使用西门子S7-200PLC进行PID控制时,PID输出总是输出很大的值,并在这一区间内调节变化。这是什么原因?该怎么解决?
邓英超
发表于 2013-5-7 10:33:23
如图,使用西门子S7-200PLC进行PID控制时,PID输出总是输出很大的值,并在这一区间内调节变化。这是什么原因?该怎么解决?
徐依淼
发表于 2013-5-7 10:47:37
产生原因:.增益(Gain)值太高.PID扫描时间(sample time)太长(对于快速响应PID的回路)解决方法:降低增益(Gain)值并且/或选择短一些的扫描时间