邓英超 发表于 2013-5-7 10:34:22

如图,使用西门子S7-200PLC进行PID控制时,过程变量超过设定值很多(超调很大)。这是什么原因?该怎么解决?

徐依淼 发表于 2013-5-7 10:48:02

产生原因:积分时间(Integraltime)可能太高解决方法:降低积分时间