邓英超 发表于 2013-5-7 10:35:18

如图,使用西门子S7-200PLC进行PID控制时,得到一个非常不稳定的PID。这是什么原因?该怎么解决?

徐依淼 发表于 2013-5-7 10:48:28

产生原因:.如果用了微分,可能是微分参数有问题.没有微分,可能是增益(Gain)值太高解决方法:.根据回路调节特性将增益值降低,最低可从0.x 开始逐渐增大往上调,直到获得稳定的PID。