陈荣莲 发表于 2013-5-8 09:50:51

在使用MODEM和西门子PLC通讯时,无法建立连接。可能是什么原因?

秦静静 发表于 2013-5-8 09:58:45

MODEM和CPU之间的通讯故障可能由下列原因产生1. CPU和PC/PPI电缆是为半双工设计的,而计算机的232口是全双工的2. CPU既不产生DTS信号也不产生RTR信号,但是计算机可以产生解决办法:1.预先在MODEM上永久地断开本地回波(例如用AT指令AT EO)2.在合适的地方断开DTS和RTR信号关于"MODEM"和S7-200的有关问题我们将专题讨论
页: [1]
查看完整版本: 在使用MODEM和西门子PLC通讯时,无法建立连接。可能是什么原因?