S7-200编程软件系统块中的数据掉电保持范围0默认的是数据区VB偏移量0单元数目10240,范围1默认的是数据区VB偏移量0单元数目0,两者有什么关系,互相影响吗?

杨鹏飞 发表于 2013-5-9 14:29:28

互相不影响,只要设置任一个都有效。该保存区域断电后靠超级电容记录数据,一般超级电容可以维持数据记忆时间为50-100小时左右。跟使用时间和温度关联。如果想长期保存数据,可以将数据写入EEPROM,永不丢失。或加电池模块,电池模块可以保持200天。用完就没有了,需更换电池。不能充电。