西门子PLC模拟量模块如何解决干扰问题?
程序调试时,模拟量模块干扰问题普遍存在,就是读取的数值跳变很快,有时数值这差在几百至10000,这就会引起系统中断电器的误动作,甚至不能实现调制。 现分享一下我在工程中遇此问题的解决方法(实际工程已验证此方超好,数值超稳):一般模拟量模块外部接线(信号为4-20mA)电流信号时,我们先把RA与A+短接后再接电流信号的正端,而电流负端接模块的A-,此为标准接线方法,但由于现场存在干扰,此法就不行了。改进后的方法为模块电源的M端不接地,而把信号负端与其短接。如图,效果很明显.