WINCC与西门子S7 PLC有哪些方法建立通讯?

李倩 发表于 2013-5-9 14:41:56

电气自动化技术网-电气技术-PLC-西门子PLC|三菱PLC|欧姆龙PLC-西门子PLC-WINCC与西门子S7 PLC的通讯时间:2012-08-23 来源:www.dqjsw.com.cn 编辑:李亮 点击:245次 字体设置: 大中小-WINCC与可编程控制器间的通讯方式。WINCC除了提供专用的通道,用于连接到SIMATIC S5/S7/S505等系列的PLC外,还提供了如PROFIBUS DP/FMS,DDE(动态数据交换)和OPC(用于过程控制的OLE)等通用通道连接到第三方控制器。此外,WINCC也可以用附件add-ons的形式提供连接到其他控制器的通讯通道。而ODK选件可以开发一些专用通讯通道。SIMATIC S7 Protocol Suite 驱动程序。可以与 S7-300、400 PLC通讯。常用的方式为MPI、PROFIBUS、TCP/IP。MPI是最简单的,当然速度也最慢。只要PLC的MPI端口没坏,一根PCAdapter电缆就可以实现通讯。在上位通讯数据量不是很大,对速度要求不高的时候非常适用,也可以使上位机与PROFIBUS DP网上的硬件分开,如分布式I/O、变频器等。PROFIBUS是最常见的,而且用的非常多。速度也比MPI快了很多,最高可以达到12M,通讯的板卡可使用CP5412、CP5511、CP5611、CP5613。TCP/IP则是现在应用最广的了。而且以太网的速度也非常快。一般情况下,普通的网卡就可以,特殊要求的情况下,则需要PC通讯卡了,如CP1612、CP1613、CP1512。但是在PLC侧却要增加通讯模块,这样成本就相对较高了。这三种通讯TCP/IP当然是最好的,其次是PROFIBUS,最后是MPI。但价格也是一个重要问题,所以使用时要根据自己项目的大小和具体情况考虑。