邓英超 发表于 2013-5-13 10:57:22

当S7-300测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟量输入I+是否会被破坏?

徐依淼 发表于 2013-5-13 11:02:50

当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 I+不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能。模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件,用于防止模块的输入通道被破坏。 请注意,输入电压允许的长期最大值为12V,短暂(最多1秒)值为30V。