研发埠's Archiver
社区
›
研发应用
› 在S7-300中,为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?
苏晓晓
发表于 2013-5-13 15:25:46
在S7-300中,为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?
王鹏
发表于 2013-5-13 15:31:49
几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制"50Hz"和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗。
页:
[1]
查看完整版本:
在S7-300中,为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?