苏晓晓 发表于 2013-5-13 15:27:30

S7-300可以将 HART 测量转换器连接到 SIMATIC S7-300 系列常规的模拟输入模块吗?

王鹏 发表于 2013-5-13 15:34:37

如果不需要 HART 测量转换器的其它 HART 特性,还可以使用其它 S7-300 模拟输入模块。例如,可以使用模块 6ES7 331-7KF0x-0AB0 或一个带隔离的 4 通道模块(如 6ES7 331-7RD00-0AB0)。为此,将积分时间要设置为 16.66ms,20ms 或 100ms。对于连接到手持式设备,或与手持式设备通信,电路中必须串接一个 250-Ohm 的电阻。    注意事项:如果要通过控制器(比如说,SIMATIC PDM)来编程 HART 测量转换器,必须使用一个相应的 HART 模块(例如,6ES7 331-7TB00-0AB0 或 6ES7 332-5TB00-0AB0)。
页: [1]
查看完整版本: S7-300可以将 HART 测量转换器连接到 SIMATIC S7-300 系列常规的模拟输入模块吗?