秦静静 发表于 2013-5-14 10:42:57

S7-300将第一个FM 352-5 的输出与第二个FM 352-5 的输入直接相连时,有哪些注意事项?

王培培 发表于 2013-5-14 10:50:03

如果要将两个FM352-5 互连,在 6ES7 352-5AH10-0AE0(P 型沉没输出)上即可实现。 6ES7 352-5AH00-0AE0 有 M 型沉没输出,该输出只有在每个输出端先加一个插拔电阻时才可用,推荐插拔电阻的规格: 2,2 kOhm / 0,5 W. 确保开关盒内有短路连接。此种情况下的操作频率可高达 100 kHz。