秦静静 发表于 2013-5-14 10:49:13

整个S7-300系统掉电后,为什么CPU在电源恢复后仍保持在停止状态?

王培培 发表于 2013-5-14 10:54:24

整个系统由一个DP主站S7-300/400以及从站组成。而从站通过一个主开关被切断了电源。由于内部的CPU电压缓冲器,CPU 仍继续运行大约50ms到100ms。此阶段里 CPU 识别出所连接的从站的故障。如果没有编程OB86和OB122的话,CPU 就会因为这些有故障的从站而继续保留在停止状态。
页: [1]
查看完整版本: 整个S7-300系统掉电后,为什么CPU在电源恢复后仍保持在停止状态?