刘晓强 发表于 2013-5-14 13:07:54

在S7-300PLC中,当一个DP从站出故障,如何在输入的过程映像被清成“0”以前保存它们?

秦晓蕊 发表于 2013-5-14 13:12:30

当一个DP从站出故障时,OB86(通过S7-300/400)被调用。可用下列方法“保存”输入的过程映像: 1. 把从站的所有输入循环地复制到一个独立的区里。 2.如果从站出问题,则 OB86 被启动。在此 OB 里你可设一个标志位来可防止进一步的循环复制操作。 3. 当从站返回总线后,你把 OB86 里的标志位复位。
页: [1]
查看完整版本: 在S7-300PLC中,当一个DP从站出故障,如何在输入的过程映像被清成“0”以前保存它们?