› S7-300中,如何实现在从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,主站能够不停机?
苏晓晓
发表于 2013-5-14 13:19:04
S7-300中,如何实现在从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,主站能够不停机?
王培培
发表于 2013-5-14 13:35:41
需要在您的STEP7项目中插入相应组织块。插入这些组织块时,不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机。这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行: 在S7-300中加入OB82、OB86、OB122; 在S7-400中加入OB82~OB87、OB122;