王为人 发表于 2013-6-6 13:24:04

为什么即使没有检测到总线故障时支持PROFINET的 CPU S7-315/317-2PN/DP V2.3的LED BF2也亮?

邓超群 发表于 2013-6-6 15:06:45

LED BF2不仅在发生明显的总线故障时(没有到子网/交换机的物理连接)时亮起(持续的),而且在已组态的PROFINET IO系统中连接了不支持100M全双工模式的IO或CBA节点,或者该IO或CBA节点并没有在系统中被组态时LED BF2也会亮起。(持续的)。很多情况下PROFINET连接专门用作CBA接口(例如到HMI或主机系统的通信)或用作编程接口。如果是这种情况,应在硬件配置中删除(图1)或至少断开(图2)已存在的PROFINET IO系统。这样可避免BF2 LED灯亮。在按照上述描述更改时,确保接口保持在“Networked:yes”状态。(图3)