王为人 发表于 2013-6-6 13:25:34

为什么SIMATIC S7-300 CPU在出现错误16#4548“Stop by I/O administration”时进入STOP状态?

邓超群 发表于 2013-6-6 15:07:26

错误状态16#4548“Stop by I/O administration”发生在下列情况:· 扩展机架无法被识别。· 因CP断开(丢失负载电源),系统总线不再起作用。大多数偶发错误是由扩展设备的接口模块IM361或CP的电源中的电压波动引起的。原因可能是输出模块的切换操作,输出模块的负载由IM模块或CP的同一电压供给。当CPU本身未受电压波动影响时就会看到此错误,并因此无法诊断出此错误。补救措施:输出模块的负载电源单独供电。