PROFIBUS DP通信是否占用连接资源?

杨鹏飞 发表于 2013-6-6 15:32:15

组态注意事项:只要数据是通过专用的装载(L)和传送(T)指令进行交换的,主站-从站系统中的PROFIBUS DP通信就不占用连接资源。DP从站的数量与连接资源无关。在保留资源时,在硬件配置中的CPU属性对话框的“Communication”栏(在许多SIMATIC S7-300 CPU中可见)中也不需要考虑DP通信。在所有的其它情况中,例如S7 BASIC通信,S7通信,S5-compatible通信等,它们通过通信功能块进行数据交换,就必须有可用的连接资源。