当从站无法访问时,S7-300 CPU 该怎么启动?
使用CPU的PROFIBUS接口连接DP从站时,在启动期间检查配置的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。S7-300 CPU等待检查所组态配置与实际配置是否有区别之后,才将参数传送到模块。此时如果有一个DP从站访问不到的情况,则CPU认为所配置的组态与实际的组态不同,则 CPU进入STOP模式。在这种情况下,只有所有的DP从站都可以被访问时,CPU才可以进入RUN模式。
页:
[1]