S7-300CPU在使用SINUMERIK ADI4模块时如何释放驱动设备?
因为要技术CPU通过FB401(MC_Power)启动,驱动设备就必须发送信号显示其已准备好(ADI4输入DRVx_RDY=TRUE)。因此驱动设备“已准备好”的信息应该连线到ADI4(DRVx_RDY)。即使在驱动设备已启动的情况下,此信号必须继续存在。如果信号消失,驱动设备将停止。如果没有这一信号,也可连接24V到ADI4输入DRVx_RDY上;但是,这样做的缺点是即使驱动设备故障FB MC_Power也提供TRUE状态。
页: