王贺勇 发表于 2013-6-9 14:21:30

三菱PLC的CMP指令该怎么用?

王为人 发表于 2013-6-9 14:32:22

(D)CMP(P) 比较-------将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。源操作元件:K/HKnXKnYKnM   KnST C D V/Z目标元件:YMS格式:LDX0CMP(P) K100C20M0X0由OFF到ON 时:   当K100>C20当前值时,M0=1当K100=C20当前值时,M1=1当K100<C20当前值时,M2=1当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。(D)ZMP(P) 区间比较--------将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。源操作元件:K/HKnXKnY   KnM   KnSTCDV/Z目标元件:YMS格式:LD   X0ZCP(P) K100K120C30   M3X0由OFF到ON时:    当K100>C30当前值时,M3=1当K100≤C30≥K120时,M4=1当K120<C30当前值时,M5=1当用连续方式执行ZCP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。(D)MOV(P)传送--------- 将操作元件的数据传送到目标元件中。源操作元件:K/HKnX   KnY   KnMKnS   TC   DV/Z目标元件:KnY   KnMKnSTCDV/Z格式:LD X0MOV(P) K100D10当X0由OFF到ON时,将100 传送到D10中当用连续方式执行MOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。对于32位数据用DMOV 传送,用元件号相临的两元件组成元件对。元件对的首位用奇数、偶数均可,但为避免出错,元件对的首位建议统一用偶数。当传送指令执行时,常数自动转化成二进制数存入目标元件。SMOV(P)移位传送--------将源元件的数据转化为BCD码,然后将BCD码根据要求移位后,传送到目标元件中。源操作元件:K/HKnXKnYKnMKnS   TCDV/Z目标元件:KnYKnMKnSTCDV/Zm:KH   K/H的取值范围:1—4,即D1的值不可超过9999n:K   H使用格式:如D1=1685D2=0          LDX0          SMOV(P) D1   K4K2   D2K3当X0由OFF到ON时:将D1=1685转化为BCD 码为0001011010000101D2=0   转化为BCD码为 000000000000   0000再将D1的BCD码从右起第4位开始的向右2位,移到D2 中右起第3位开始向右的2位,1位和第4位不变。此时D2为 0000 0001 0110 000 ,D2=160当用连续方式执行SMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。(D)CML(P)取反传送----------将源元件内数据转化为二进制数逐位取反(0→1 ,1→0),并传送到指定目标元件。源操作元件:K/HKnXKnYKnMKnSTC DV/Z目标元件:KnYKnMKnS TC DV/Z格式:如D0=11      LD   X0      CML(P)D0K1Y0当X0由OFF到ON时:先把D0= 11转化为二进制为 1 0 1 0,然后取反为 0 1 0 1则K1Y0的输出为Y0=0,Y1=1,Y2=0,Y3=1当用连续方式执行CML时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
页: [1]
查看完整版本: 三菱PLC的CMP指令该怎么用?