如何实现三菱PLC与威伦触摸屏一屏多机的通讯设置?
所有PLC必须加上485BD通信模块。触摸屏设备选择FX232/485BD;接口类型选择4852W;PLC站号第一个PLC写1第二个写2以此类推;波特率19200,数据位7,停止位1,偶校验;元件设置:站号为1的D0写D 1#0,站号为2的D0写D 2#0,以此类推。PLC参数设置:PLC系统2 通信设置操作打钩,协议选专用通信协议,波特率19200,数据位7,停止位1,偶校验,H/W类型选 RS-485和数检查打钩传送控制顺序格式1站号第一台选1第二台选2 以此类推。