西门子s7-200PLC控制步进电机正反转时,用PTO 怎么才能让步进电机走完一段距离后自动反转回来?
外部没有开关 1、主程序先正转,等到正转完了就中断,中断中接通个辅助触点(M0.X),当M.0X闭合,住程序中的反转开始运做.这样子就OK了。2、用PTO指令让Q0.0 OR Q0.1高速脉冲,另一个点如Q0.2做方向信号,就可以控制正反转了,速度快慢就要控制输出脉冲周期了,周期越短速度越快,如果你速度很快的话请考虑缓慢加速,不然它是启动不了的,如果方向也变的快的话就要还做一个缓慢减速,不然它振动会蛮厉害,而且也会失步。3、程NETWORK 1 // 用于单段脉冲串操作的主程序(PTO)// 首次扫描时,将映像寄存器位设为低// 并调用子程序0LD SM0.1R Q0.0 1CALL SBR_0NETWORK 1 // 子程序0开始LD SM0.0MOVB 16#8D SMB67 // 设置控制字节:// - 选择PTO操作// - 选择单段操作// - 选择毫秒增加// - 设置脉冲计数和周期数值// - 启用PTO功能MOVW +500 SMW68 // 将周期设为500毫秒。MOVD +4 SMD72 // 将脉冲计数设为4次脉冲。ATCH INT_0 19 // 将中断例行程序0定义为 // 处理PTO完成中断的中断。ENI // 全局中断启用PLS 0 // 激活PTO操作,PLS0 => Q0.0MOVB 16#89 SMB67 // 预载控制字节,用于随后的 // 周期改动。NETWORK 1 // 中断0开始// 如果当前周期为500毫秒:// 将周期设为1000毫秒,并生成4次脉冲LDW= SMW68 +500MOVW +1000 SMW68PLS 0CRETINETWORK 2// 如果当前周期为1000毫秒:// 将周期设为500毫秒,并生成4次脉冲LDW= SMW68 +1000MOVW +500 SMW68PLS 0序注释