王鹏 发表于 2013-6-9 15:26:41

西门子PLC中如何解决流量累积问题?

流量计本身没有累计流量功能,但可以把瞬时流量以模拟量的方式(例如4-20mA)输出。此时累计流量的最大误差可以估算为:流量计本身误差 * 流量计D/A误差 * 模拟量模块A/D误差 * PLC流量累计算法误差假设上面所有误差都是1%,则最后的误差约为:4.06%1.01*1.01*1.01*1.01=1.0406对于某些流量计,本身的瞬时流量误差可能就是3%,所以这样的系统累计流量的误差可能还要大些。西门子PLC中如何解决流量累积问题的呢?

秦静静 发表于 2013-6-9 15:27:52

1.01*1.01*1.01*1.01=1.0406对于某些流量计,本身的瞬时流量误差可能就是3%,所以这样的系统累计流量的误差可能还要大些。2、流量计本身没有累计流量功能,但可以把瞬时流量以数字量的方式输出。有些流量计提供数字量接口,可以连接PLC的数字量输入模板,流量计每流过一定流量后(例如0.1吨),此输入点就导通一次,PLC就把累计流量累加0.1吨即可。此类系统避免了A/D,D/A转化的误差,以及PLC累计算法误差。但是会出现一定时间内累计流量不变化的情况,实时性不好(每0.1吨累积的时间)。3、流量计本身有累计流量功能,同时可以把瞬时流量以模拟量的方式(例如4-20mA)输出,但无法将累计流量数值送出。流量计本身累积流量的数值,最后很有可能与PLC的累计流量数值相差很大,原因可能是多方面造成的,除去系统累计流量误差的因素,如果PLC系统检修时,流量计还计量,则PLC无法累积这部分流量。4、流量计本身有累计流量功能,同时可以通过通信的方式,把瞬时流量及累计流量数值送给PLC。这种情况最理想,但系统的成本也最高。
页: [1]
查看完整版本: 西门子PLC中如何解决流量累积问题?