秦静静 发表于 2013-6-14 13:50:36

两台设备的电机原来是2000W的,后来换成了小的0.75KW的电机,接上变频器就会漏电,普通工频的时候就不漏电,接地之后也漏电,是140V。这是怎么回事?

两台设备的电机原来是2000W的,后来换成了小的0.75KW的电机,接上变频器就会漏电,普通工频的时候就不漏电,接地之后也漏电,是140V!但是换回原来的就不漏电了!电机的绝缘度是足够的!

王萍 发表于 2013-6-14 13:54:38

一般来讲加上变频器都是感应很强,所以一般是接地电阻过大!量一下看看!好好检查一下。有油漆或者生锈的情况,就会这样。
页: [1]