› 想要用变频器检测三相电机的缺项,由于断线造成的,怎么做能让在他断线的时候报缺项故障?
刘晓强
发表于 2013-6-14 14:09:48
想要用变频器检测三相电机的缺项,由于断线造成的,怎么做能让在他断线的时候报缺项故障?
秦晓蕊
发表于 2013-6-14 14:13:26
断线是电流达到了额定电流的120%时,变频器才会报缺相故障。通常电流没达到的时候是不会报故障的!可以利用三个互感器,每一个都检测,要是有任何一根没电流了他就抱闸停止!变频器是做不到的!