刘晓强 发表于 2013-7-5 15:05:30

厂用电中断应如何处理?

张荣建 发表于 2013-7-6 13:25:06

问题描述不清① 起动直流润滑油泵、直流密封油泵,立即打闸停机。② 联系电气,尽快恢复厂用电,若厂用电不能尽快恢复,超过1分钟后,解除跳闸泵连锁,复置停用开关。③ 设法手动关闭有关调整门、电动门。④ 排汽温度小于50℃,投入凝汽器冷却水,若排汽温度超过50℃,需经领导同意,方可投入凝汽器冷却水(凝汽器投入冷却水后,方可开启本体及管道疏水)。⑤ 厂用电恢复后,根据机组所处状态进行重新起动。切记:动力设备应分别起动,严禁瞬间同时起动大容量辅机,机组恢复并网后,接带负荷速度要严格规程执行。