› 排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?
王宝宝
发表于 2014-2-19 11:27:57
排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口?
王培培
发表于 2014-2-19 13:03:41
应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。