王宝宝 发表于 2014-2-19 11:29:01

“设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%”,而有的系统排风、排烟合用,是否其送风机也应有两个风档,低风档供正常通风换气,高风档用于排烟补风?

王培培 发表于 2014-2-19 13:04:29

先按照正常通风选送风机,其送风量大于排烟量的50%,则ok;否则可以考虑双速风机,不过双速风机…