王宝宝 发表于 2014-2-19 11:30:22

样本上给出盘管加热能力时,入口工况为15C或者17C,而工程所在地区的冬季空调室外计算温度为-11C,如何修正?

王培培 发表于 2014-2-19 13:05:19

你查的是一次回风工况,试试查一下新风工况。还不行?根据盘管的负荷计算公式计算一下啦!