› 当系统在什么紧急情况时停机,旁通风门自动打开,系统停运?
王鹏
发表于 2013-8-1 16:29:43
当系统在什么紧急情况时停机,旁通风门自动打开,系统停运?
单培娟
发表于 2013-8-1 17:29:00
(1)空预器跳闸 (2)锅炉故障紧急停机; (3)引风机跳闸; (4)布袋除尘器入口温度<120℃; (5)仪表用压缩空气压力<0.5MPa; (6)高料位计持续报警3小时; (7)布袋除尘器的阻力大于2000Pa,持续时间超过10s; (8)布袋除尘器的阻力大于1800Pa的持续时间超过30min 。 (9)布袋除尘器入口温度>170℃的时间持续超过15分钟。