研发埠's Archiver
社区
›
研发应用
› 为什么架空线路设有重合闸,而电缆不设重合闸?
姜龙
发表于 2013-5-7 09:51:25
为什么架空线路设有重合闸,而电缆不设重合闸?
于郑生
发表于 2013-5-7 10:10:12
自动重合闸是为了避免发生瞬时性故障造成长时间停电而设置的, 特别是架空线路, 大多是瞬时性故障如雷击等。实践证明, 这些故障中断路器跳闸后, 再次重合送电, 其成功率可达90%左右。电缆线路是埋入地下的, 发生的故障多属于永久性故障, 所以电缆线路不装设重合闸, 而且不准人为重合, 以免扩大事故。
页:
[1]
查看完整版本:
为什么架空线路设有重合闸,而电缆不设重合闸?