研发埠's Archiver
社区
›
研发应用
› 在flotherm中关于PCB热量的设置,heat specified 是跟随着设置的改变而改变,heat applied 为什么不变,如:在一个PCB的发热器件上,设置好功率为40W,heat specified 显示:40W,heat applied显示60W这种情况是怎么回事那?是软件有问题还是那个地方设计有问题,最后软件计算是按照那个数据?
邓英超
发表于 2013-5-22 14:22:58
在flotherm中关于PCB热量的设置,heat specified 是跟随着设置的改变而改变,heat applied 为什么不变,如:在一个PCB的发热器件上,设置好功率为40W,heat specified 显示:40W,heat applied显示60W这种情况是怎么回事那?是软件有问题还是那个地方设计有问题,最后软件计算是按照那个数据?
刘明
发表于 2013-5-23 11:36:01
其中那个没有变的是要计算了才会更新,而那个变了的是随着你的改变马上更新,等你的仿真做完了两个值就都一样了。