徐依淼 发表于 2013-7-22 13:52:57

氧化风温度高的原因是什么?

杨鹏飞 发表于 2013-7-22 14:09:12

原因:外界温度较高;氧化风管减温水阀门堵塞或关闭;吸收塔内浆液温度较高;氧化风管冲洗中,占用减温水;工艺水中断;处理方法:对循环泵房内氧化风机处增加外置冷却风扇,增大气流量;检查阀门实际位置或堵塞情况。加强吸收塔内除雾器冲洗;启动工艺水对氧化风的供给。
页: [1]