秦晓蕊 发表于 2013-8-2 14:33:46

吸收塔、吸收塔地坑、事故浆液箱、脱水机给料箱、溢流箱、磨机循环箱、脱水楼地坑、废水箱、出水箱液位各联锁哪些设备?

王鹏 发表于 2013-8-2 15:49:22

a)吸收塔搅拌器跳闸液位:3.6 m;允许启动液位:4.0 m。b)石膏排放泵跳闸液位:4.5 m;c)吸收塔浆液循环泵跳闸液位:8.5 m;d)吸收塔浆液循环泵允许启动液位:9.1 m;e)吸收塔低液位报警液位:9.1 m;f)脱水机给料泵跳闸液位:3.6 m;g)事故浆液泵跳闸液位:4.5 m;h)溢流箱至吸收塔返浆门联锁关闭液位:4.3 m;i)溢流箱至吸收塔返浆门联锁开启液位:5.5 m;j)滤液泵跳闸液位:4.0 m;k)溢流箱泵保护跳闸液位:4.0ml)吸收塔地坑泵联锁启动液位:3.55 m;m)吸收塔地坑泵联锁停运液位:1.65 m;n)脱水(制浆)楼地坑泵联锁启动液位:2.55 m;o)脱水(制浆)楼地坑泵联锁停运液位:2.05 m;p)磨机循环泵连锁跳闸液位:0.9m;允许启动液位:1.05m。q)磨机循环箱搅拌器保护跳闸液位:0.9m;允许启动液位:1.05m。r)磨机循环箱跳称重给料机液位:1.7 m;s)允许浆液分配器内循环时磨机循环箱液位:低于1.2 m;t)允许浆液分配器外循环时磨机循环箱液位:1.3 m~1.6m,且循环箱浓度大于43%;大于1.65m强制外循环。u)废水泵至中和箱给浆门联锁开启液位:1.85 m;v)废水泵至中和箱给浆门联锁关闭液位:0.8 m;w)出水泵联锁启动液位:4.0m;出水泵联锁停运液位:3.0 m;x)滤液箱补水门关闭液位:7.0m;y)石灰石浆液泵保护停液位:3.25m;允许启动液位:3.6m。z)石灰乳计量泵保护跳闸液位:1.2m;允许启动液位:1.4m;aa)石灰乳制备循环泵保护跳闸液位:1.5m;允许启动液位:1.6m。