零线断路的情况判断:(1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。(2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。(3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。 零线断路的主要原因:(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。(4)配电变压器内部零线引出线断路。(5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。   预防措施:(1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。(2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。(3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。(4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。(5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。(6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。