研发埠

标题: 如何解决变频器对控制系统和仪表的干扰? [打印本页]

作者: 锦绣山河    时间: 2013-3-6 17:26
标题: 如何解决变频器对控制系统和仪表的干扰?
变频器对控制系统和仪表产生干扰的原因是什么?如何检查变频器的干扰?如何解决变频器的干扰?
作者: 穷书生    时间: 2013-3-6 17:39
变频器干扰仪表或控制系统的原因是:变频器工作时,产生功率较大的谐波,其谐波途径与一般电磁干扰途径是一致的,即通过电路耦合、电磁辐射、感应耦合产生干扰电压或电流;而现场的强电磁场及供电电源的波动是影响仪表及控制系统正常工作的主要干扰源。另外,变频器的强电磁场对控制系统和智能仪表的通信也具有非常大的干扰。检测变频器干扰的方法很简单:在出现干扰时把变频器停了,如果仪表及系统立刻恢复正常,可以肯定干扰是由变频器引起的。解决变频器造成的电源扰动方法比较简单,只需选择多重屏蔽的隔离变压器,并选择和处理好仪表供电电源的滤波、稳压就可以了。但其产生的强电磁场干扰处理比较复杂,其对仪表的影响较大,而且较难解决。因为这类干扰由于电磁感应而在仪表或系统的回路中产生感应电压,从而影响仪表及控制系统的正常工作或程序的正常运行。在现场可采取以下措施来克服变频器产生的干扰:   1.在仪表回路中增加滤波电路,将干扰信号阻断或旁路掉   2.仪表具有数字滤波功能时,可设定一定的时间常数来抑制干扰。   3.信号电缆采用屏蔽电缆,并将屏蔽层单点接地。   4.在变送器的输出信号端子上并联4.7微法/100V的电容或在输出信号线对地并接电容。   5信号线负端一定要接地。   6.采用信号隔离器。最简单的做法是将变频器单独外置于某一封闭性较好的电控柜。