交流稳压器是用来稳压电压的,但不是所有的场合都适合使用交流稳压器的。不适合使用交流稳压器进行稳压的场合如下所示: 1.长远距离电缆输电造成的电压降: 在输配线路未带负荷(设备)的情况下检测电压一般为电网的标称电压380伏或略高于标称电压,待到设备工作的时候(也就是常说的负荷/载),实测标称电压降至330伏或更低于实测电压。也就是秒钟之内电压峰值波动超过30伏的。 2.电缆的标称截面积严重不够: 电缆的载流量是有规定的,可以参考国家电力电缆的允许载流标准。一般70平方多股绞芯电缆每平方3-5A电流,70平方至150平方为2–3.5A电流为宜。(仅供参考,实际铺设电缆要根据实际最大负荷和输配电距离来确定)。 3.同一电缆上有大功率启动设备: 从电力变压器输配到用户终端的那条线路上面有单台或者数台大功率的启动设备,在设备前没有添加任何的软启动设备时,它会让同一电缆的其它设备1-2s短时间内不能够正常工作或者被迫停机,会给操作者带来许多麻烦,给其它设备带来致命的危害。如在用的计算机会关机、机械设备的重启等等,尤其是数控电子设备,直接导致烧毁主控芯片等,其危害后果可想而知。