研发埠

标题: 电动机自耦降压带负荷启动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,这是为什么?另外,切换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至出现掉闸,如何解决? [打印本页]

作者: 小鱼儿    时间: 2013-3-7 14:23
标题: 电动机自耦降压带负荷启动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,这是为什么?另外,切换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至出现掉闸,如何解决?

作者: 秀才    时间: 2013-3-7 14:24
电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压太低,起动力矩,而拖动的负载太大所造成的。处理办法是:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,再次试车,检查故障是否排除。切换到运行时,冲击电流大,甚至掉闸,是因为:电动机启动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降至转速为接近额定转速时的电流,就切换到全压运行状态,这就导致了较大的冲击电流。处理办法是:调整时间继电器的整定时间,延长启动时间,直至现象排除。