研发埠

标题: 鼠笼式异步电动机Y-△启动电路安装有什么注意事项? [打印本页]

作者: 秀才    时间: 2013-3-7 15:16
标题: 鼠笼式异步电动机Y-△启动电路安装有什么注意事项?

作者: 锦绣山河    时间: 2013-3-7 15:26
安装注意事项:1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。不可用于Y形接线的电动机,因为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,而电动机突然反转电流会剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关、负荷侧调换电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。5、起动时间起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还未升高,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,造成电压波动。起动时间过长:起动时间过长电动机的转速随之提高,但因起动时间过长,电动机会因低电压大电流电动机发热烧毁。起动时间调整:为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。6、电动机Y-△降压启动电路,由于启动力矩只有原来的1/1.732 ,所以只适用于轻载或空载的电动机。