98.02 COMM. MODULE设成 FIELDBUS98.07 COMM PROFILE 设成ABB DRIVES 或GENERIC51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址51.03 BAUDRATE 1500 波特率51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致PZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。用指针的方式比较简单。要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。