富士变频器PID设置方法如下:1、控制方式,可选端子控制或面板控制。参数F02(0为面板控制,1为端子控制)根据需要设定。2、上限频率,设定为电动机额定频率。参数F15。3、下限频率,普通电机一般设为15或20。变频电机可以设为0。参数F16。4、加减速时间,根据电机功率设定。参数F07和F08。5、PID模式,不知道你需要正动作还是反动作。正动作就是你的反馈值越大,变频输出频率就越大。反之为反动作。一般为反动作。参数F20=1正动作,参数F20=2反动作。6、反馈信号选择,你端子C1输入,参数F21=3(控制端子C1反动作,20-4mA)7、目标值(给定值)设定,按F01频率设定1的设定。如F01=0。目标值由键盘面板上下键设定,按照你要求的5MP为例,设定值=最高频率*(设定压力/变送器量程)=50HZ*(5MP/10MP)=25HZ。用键盘面板上下键设定频率为25HZ即可。8、调试。运行变频器,观察实际值和设定值的偏差,调节参数C32(模拟输入偏置)。观察PID运行状况调节,调节H22,H23,H24(P、I、D无经验最好微调或不调)。参数号 参数内容 备注P0003 3 用户访问等级----专家级P700 2 控制命令由端子输入P701 1 起停控制P702 99 使能BICO参数化--------控制PID投切(P2200)P703 10 正向点动P704 0 反向点动(暂时没有用)P706 9 故障复位P731 52.3 变频器故障--------故障指示P732 52.0 变频器准备--------抱闸控制P756(0) 0 模1单极性电压输入(0—10V)P756(1) 2 模2单极性电流输入(0—20Ma)P760 100 标定y2值--------调节他可以控制输出的大小P1000 2 频率设定选择模拟设定值P1058 3 正向点动频率P1059 3 反向点动频率P1082 120 最高频率P1120 5s 加速时间