研发埠

标题: 施耐德变频器出现OC报警是什么原因? [打印本页]

作者: 秀才    时间: 2013-3-14 14:56
标题: 施耐德变频器出现OC报警是什么原因?
键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
作者: 布丁奶茶    时间: 2013-3-14 15:05
  对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。  小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。




欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/) Powered by Discuz! X3.2