研发埠

标题: 施耐德变频器出现Er7报警是什么故障? [打印本页]

作者: 秀才    时间: 2013-3-14 15:02
标题: 施耐德变频器出现Er7报警是什么故障?
键盘面板LCD显示:自整定不良。
作者: 布丁奶茶    时间: 2013-3-14 15:09
  G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。