研发埠

标题: 西门子MM440变频器开机报出F0002故障,是什么原因?怎么解决? [打印本页]

作者: 鼠标手    时间: 2013-3-14 15:15
标题: 西门子MM440变频器开机报出F0002故障,是什么原因?怎么解决?

作者: 独立显卡    时间: 2013-3-14 15:16
西门子MM440变频器开机就报F0002故障表示:变频器已经检测到过压了。原因:1、变频器的供电电压过高,导致整流后的直流电压超过允许值。2、变频器处于自动检测电平功能(P1254=1)。即变频器上电的时候会通过检测电网设定一个阈值,而该值正好较低,而后电网电压升高造成报故障。3、由于电机被拖动;包括减速时,电机被大惯量的负载拖动,造成发电状态,导致直流回路电压升高。4、由于外部存在接地故障,而变频器内部含有Y电容,造成直流回路电压偏移,产生故障。如果按变频器面板上的复位键也不能解决问题,检查一下外部3相的电压正常不如果正常表明是变频器里面的电路板坏了,此问题最好送修。