作者: 秀才    时间: 2013-3-15 09:10
如果你的设备以前运行正常,只是最近才出的问题,那就证明F0001故障不是由参数设置等软件的原因造成,问题应该出在硬件上。检查电动机的动力电缆及电动机接地情况,看是否存在电缆破皮或接地不合适,变频器的输出电缆是否存在误接地,变频器控制板插针接触不良等现象。变频器报F0001是过流故障,可能原因是:   1)430功率必须与电机匹配;   2)430到现场电机的长度如果大于50米,需要加输出电抗器;   3)电机电缆和430内部不能有短路和接地故障:电机及其电缆用摇表测量其相间和对地绝缘,注意需先和430脱离,否则会击穿430输出高频大功率开关管IGBT;430可以用指针式万用表测量其输入和输出主回路的绝缘,大概在几兆欧,和430的功率有关,注意不能用摇表;   4)电机参数必须对应;   5)电机的冷却风机不能正常工作。