研发埠
标题:
出口压板和功能压板的区别?
[打印本页]
作者:
锦绣山河
时间:
2013-3-15 14:22
标题:
出口压板和功能压板的区别?
作者:
小鱼儿
时间:
2013-3-15 14:23
出口压板直接接通的是跳闸线圈,功能压板直接接通的保护装置内部的24V电压。正常我们测量出口压板用一端接地一端接触压板的方法来测量,防止测量过程中引起的短路使跳闸线圈动作。在测量功能压板的时候由于是内部经隔离和整流后的24V直流电没不接地所必须直接测量压板上下口,电压24V是正常的。投入时要注意先投入功能压板检查保护装置正常后再投入出口压板(跳闸压板)防止误动现象。出口压板一般是上口为-110V下口为0V否则就要检查保护装置是否正常。